关于水泥以及配合比的问题

思。 - 2016-03-16 08:50:27 3048 5

年前,1月5日的时候进了一批425水泥,用来砌基础砌体,工长让我去做了水泥,砂子,和混合砂浆,水泥砂浆配合比,水泥砂浆是用在地下室的,混合砂浆是用在主体结构的,我本来说只做个水泥砂浆行了,年后做混合,工长怕年后来不及就让我一起做了,用的425水泥,现在墙砌到二层了,水泥换成325了,

请问 我先在要做什么? 砂浆试块还需要重新做吗? 还要再做一次配合比嘛?  

评论列表

花开花落 1楼

这个都是根据设计要求做的,设计文件有的砼、砂浆标号都的做。

2016-03-16 10:18:12 回复
597060921 2楼

这种情况毋庸置疑是需要重新送检出配合比的。如果图纸有规定用425或者未规定用325。。睁只眼闭只眼就过了。

2016-03-16 09:38:39 回复
  • 思。
    2016-03-16 09:40:14
    那我现在应该只需要做个混合砂浆的把
  • 597060921
    2016-03-16 09:42:50
    是呢,现在是主体施工所采用的混合砂浆不符合而已。
思绪飘了好远 3楼

    首先强调一点,水泥标号现在都没有你说的那种425或325叫法了,为了和国际接轨,几年前都变为525(R) 42.5(R) ,425(R) 32.5(R) ;再有就是水泥砂浆配合比一般使用有效期为三个月,超过了,也得重新送检,现在你变水泥强度等级了,所以必须重新做水泥安定性区、强度试验及配合比试验。

2016-03-16 09:17:12 回复
詻づ樱花 4楼

水泥换了就要送32.5水泥和砂子重新做配合比,试块配合比出来了用新的配合做。

2016-03-16 09:01:09 回复
  • 思。
    2016-03-16 09:02:53
    但是现在墙已经都用325砌开了,不知道又从哪里进的只有几吨,说不好又换了家 ,我的试块是刚开始砌墙的时候用之前的425做的,那我试块到底按哪个送
  • 詻づ樱花
    2016-03-16 09:06:56
    现在砌32.5水泥就要按32.5的水泥送配合比做试块,你跟进材料的沟通下,叫水泥厂家不要换来换去,
云中飞鹤 5楼

水泥强度变化了,需要重新在做配合比的,然后按新的配合比施工取样

2016-03-16 08:57:25 回复

发表回复