火灾自动报警导管预埋,是不是写在梯架、托盘、槽盒和导管安装这个检验批,监理说不是,要写在建筑电气的导管敷设检验批上
老的资料,弱电全是归在电器工程分部里的,但现在早已不适合了
监理说的写在电气分部里的表格,是以前没有智能建筑分部相应表格的情况下的权宜之计,现在有了分部当然要采取相应的表格了
火灾自动报警的预埋管在智能建筑分部里有相应的表格,就是你说的那个表格
导管预埋用建筑电气的那张导管预埋即可。附表隐蔽验收记录。
火灾自动报警系统里面是没有这个导管敷设的检验批,预埋管道检验批用电气工程导管敷设检验批,火灾自动报警系统里面填写火灾自动报警系统配管配线安装检查记录及火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录及其他相关表