品茗安全V10.5版,梁模板的计算,图纸梁截面400*850,跨度7.8m,层高3.9m,软件设置:梁两侧有板,梁板立杆共用(b),梁跨立杆间距及梁两侧立杆间距均为1.0m,当梁底增加立杆根数为0时,计算通过;当梁底增加立杆根数为1时,计算不通过,为什么?
简化为简支结构,左右支点支座反力分别为5KN,刚好满足,假如中间加1个支点,变成2等跨连续梁形式,则中间支点的支座反力可能超过6KN,不满足超限。
因为梁底单独增加一根立杆时,计算模式变为2跨连续梁计算模式-----受力结构不一样了