悬挑脚手架计算

Kevin Wang - 2016-02-01 17:06:32 2854 1

在外墙悬挑架的设计时,如果某一部位一根悬挑梁上有三根立杆,而该悬挑梁两侧的悬挑梁还是两根立杆的话,不知我是用悬挑脚手架的哪个模块来计算呢?是按双排立杆还是多排立杆计算呢?

评论列表

云中飞鹤 1楼

悬挑梁一般不会出现单根是三根立杆的-----那样转角部位就是单排架了-----这是不允许的,计算的话,品茗软件脚手架模块里有多排立杆的计算的

2016-02-02 08:30:54 回复
  • Kevin Wang
    2016-02-02 09:22:34
    比如,附件图片中悬挑阳台两侧的悬挑主梁上需要3根立杆。不知道,这我是用多排计算还是双排计算呢?
  • 云中飞鹤
    2016-02-02 09:23:39
    用多排来计算这个节点

发表回复