剪力墙结构模板 柱和墙的检验批容量怎么填写
在同一检验批内,对柱应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间10%,且不少于3间,对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面!