请问接地装置安装的检验批容量单位是什么?是按组还是按米?

豆豆759 - 2016-01-22 09:26:11 10816 4

请问接地装置安装的检验批容量单位是什么?是按组还是按米?

评论列表

■朙冄忝/yl 1楼

接地装置检验批的容量是多少处。包含避雷引下线多少处,重复接地多少处,等电位多少处,合计多少处,合计多少处即为接地装置检验批的容量,如有错误,请指正。

2017-10-27 19:25:35 回复
  • 张先生
    2018-08-29 18:01:39
    防雷引下线有专用检验批啊
思绪飘了好远 2楼

一般是按照接地的组数来确定检验批容量

2016-03-31 21:26:20 回复
云中飞鹤 3楼

接地装置安装的检验批容量单位是接地极的组数,一般采用基础接地的是一组

2016-01-22 10:03:55 回复
GB50300 4楼

按照组数来计算检验批容量!

2016-01-22 09:29:23 回复
  • 豆豆759
    2016-01-22 09:34:05
    请问那个组数 是不是按现场焊接多少处计算的

发表回复