基础接地资料问题,急急急

小杨 - 2016-01-20 14:23:32 2839 2

地下室一层接地装置及引下线是根据后浇带分两次浇筑的,不是同一天验收的,那我的接地和引下线报验是按照施工进度做,还是按照地下室一层接地全部做好了总的来做啊,好纠结的问题啊,隐蔽图也是按照整层施工完成了在给监理签字吗?求大神啊啊!!!

评论列表

云中飞鹤 1楼

接地装置和防雷引下线资料和你钢筋绑扎有关,和混凝土浇筑无关

2016-01-20 18:04:14 回复
  • 小杨
    2016-01-20 19:04:24
    没懂啊,我其实问题就是想知道,地下室一层防雷接地按一层一个检验批报还是按施工进度报啊啊,施工进度的话那就有3个检验批了。而且检验批不好填写,大神,回答下,帮下忙
  • 天涯海角
    2016-01-20 19:26:35
    按一层一个检验批报验就可以了
云中飞鹤 2楼

你不是一天隐蔽的,只是隐蔽资料做两次而已

2016-01-20 14:47:37 回复
  • 静静的等待
    2016-01-20 14:59:04
    接地装置和防雷引下线资料不是分开做的吗?

发表回复