塔吊基础计算:
荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:
M''=1.2×(G1RG1+G2RQmax-G3RG3-G4RG4)+1.4×0.9×(M2+0.5FvkH/1.2)
=1.2×61.25×28.54+3.8×13.6-44.1×6.12-143.08×11.1)+1.4×0.9×(800+0.5×13.61×33.3/1.2)=1175.95kN·m
Fv''=Fv/1.2=19.05/1.2=15.88kN
为什么这一段在后面的抗剪和配筋计算中没用到?而是另外再算?既然如此那么算这一步不是没意义么?
5、基础抗剪验算
基础有效高度:h0=h-δ=1000-(40+20/2)=950mm
X轴方向净反力:
Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(549.030/25.000-(831.630+11.342×1.000)/20.833)=-24.977kN/m2
Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(549.030/25.000+(831.630+11.342×1.000)/20.833)=84.272kN/m2
分项系数为什么是同一个?