关于钢筋原材检验批

千鸟 - 2015-11-20 14:36:01 2711 2

钢筋原材检验批部位怎么填?同时进场三层的钢筋用量,部位就写1~3层吗?

评论列表

云中飞鹤 1楼

钢筋原材检验批部位你用在那里就写哪里啊?比如进场报验你用在1-3层主体,就是1-3层主体-----然后还有一个各楼层的施工报验----主要是外观和直径

2015-11-20 16:07:44 回复
  • 千鸟
    2015-11-20 17:20:26
    意思是进场做一次,施工过程中还要再做呢?
陈夕夕1988 2楼

对应部位直接写按基础和主体划分,没必要分的那么详细,钢筋复检有代表批量。

2015-11-20 14:49:00 回复
  • 千鸟
    2015-11-20 15:08:53
    恩,说的合理,比较特殊。

发表回复