水电资料隐蔽表格

清颖 - 2015-10-29 09:40:31 3408 2

从45M(14层)开始,每层设置侧向接闪带。侧向接闪带均与该层外墙上的所有金属门窗,构 件、引下线连接;这时只做防雷引下线隐蔽还是要加做一个别的隐蔽记录或者说是在防雷引下线隐蔽表格中添加相关内容即可,请指教!

评论列表

597060921 1楼

那是均压环。

均压环是没有针对性检验批表格。

我的做法是有均压环时候和该层引下线一起报验:

采用的检验批表格是:防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录

同时在隐蔽中有均压环的隐蔽,不管是说明还是附图都是可以和引下线做在一起。

2015-10-30 10:24:56 回复
  • 清颖
    2015-10-30 10:28:40
    就是隐蔽表格中添加有关均压环隐蔽内容即可是吗?需要添加均均压环的哪些内容呢,请指教下
  • 597060921
    2015-10-30 10:35:23
    当然可以。填写连接介质和连接(焊接)方式。
  • 597060921
    2015-10-30 10:47:53
    介质是指可以是扁钢也可以是圆钢。焊接方式:单面或者双面。 比如这样填写:利用梁内两根大于16的钢筋焊接成闭环回路,采用电弧单面焊接,焊接长度12d,并与避雷引下线各点焊接连通,焊缝饱满、连接可靠焊接质量符合设计及规范要求。(双面焊接是6d)
云中飞鹤 2楼

均压带用的就是防雷接地检验批表格,隐蔽工程也是要做的

2015-10-29 11:13:06 回复

发表回复