从45M(14层)开始,每层设置侧向接闪带。侧向接闪带均与该层外墙上的所有金属门窗,构 件、引下线连接;这时只做防雷引下线隐蔽还是要加做一个别的隐蔽记录或者说是在防雷引下线隐蔽表格中添加相关内容即可,请指教!
那是均压环。
均压环是没有针对性检验批表格。
我的做法是有均压环时候和该层引下线一起报验:
采用的检验批表格是:防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录
同时在隐蔽中有均压环的隐蔽,不管是说明还是附图都是可以和引下线做在一起。
均压带用的就是防雷接地检验批表格,隐蔽工程也是要做的