一层里水性涂料检验批容量超过50间

新年 - 2015-10-27 21:36:55 6181 1


一层里水性涂料检验批容量超过50间,共57间。按规范是每50间应划分为一个检验批,大神帮我看看怎么划分比较好哎。  我是想按中间轴直接划分,但是很多房间都会被分割了,分割后的房间里涂料怎么分别算间数,搞不清楚了。求指导大神

评论列表

云中飞鹤 1楼

可以按横向的轴线来分,比如1-9轴

2015-10-28 08:15:33 回复
  • 新年
    2015-10-28 08:49:45
    1-9——A-1/D轴一个检验批,1-9——1/D-F轴一个检验批。这样么?
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 10:38:08
    不是的,你总共只有九个轴线?我说的是1-9是一个,9---是一个
  • 新年
    2015-10-28 13:27:59
    只有九个轴线,阴影部分不施工。就这一层里我算了下水性涂料检验批容量就有57间, 就不知道怎么划分检验批了。。。
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 15:04:01
    没有那么多的房间的
  • 新年
    2015-10-28 15:21:09
    很多房间他他的墙面涂料面积都是超了30平,总的算起来就有57间了
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 16:16:46
    超过30平的是按你轴网划得的-----也没有那么多啊
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 16:21:00
    我说错了,应该是按涂饰面积的------你一到五轴算一个检验批,五到九轴算一个好了
  • 新年
    2015-10-28 17:24:24
    那从中间分割开的几间 大房间、走道 咋算量,直接分割后左边房间、走道涂饰面积自己算自己的,右边自己算自己的?还是分割到的房间、走道要么全部归左边,要么全部归右边??
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 17:33:17
    各算各的啊分开算不就是了
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 17:34:58
    或者你单独抽出一大间或两大间另做一检验批也行,这个本身就没有强制性规定的
  • 新年
    2015-10-28 18:56:25
    嗷嗷嗷 好的 谢谢

发表回复