2015品茗安全计算:
1、施工电梯是否可以直接以地下室顶板为基础?
2、如选择地下室底板增加支撑,那么地下室顶板结构是否需要验算?
施工电梯是否可以直接以地下室顶板为基础,需要进行结构验算,施工单位对施工电梯传至地下室顶板的最大荷载(计算书)发给设计院,由设计院对地下室顶板的梁板结构安全进行验算,结构安全的直接安装,不安全的增加梁、板钢筋及混凝土厚度等措施。
1、施工电梯是否可以直接以地下室顶板为基础?不可以,设计院结构设计不会同意的,一般都是增加梁将荷载分担到两侧的柱梁上
这个验算是必须的