联系我们
钢结构焊接检验批质量验收记录对应的现场验收检查原始记录怎么写
新年
- 2015-09-25 10:31:59
7597
1
钢结构焊接检验批质量验收记录对应的现场验收检查原始记录怎么写, 上几次都还木有问清楚 求救。对于这种按规范上写的百分比得出来的最小抽样数量表较大时,原始记录表上怎么写比较方便,每一条验收项目都写几十条验收结论实在是太多了
评论列表
云中飞鹤
:
1楼
做表格逐项检查------就如同桩基的施工记录一样
2015-09-25 10:47:46
回复
新年
:
2015-09-25 10:53:25
是逐项做检查 就是上面那个表每一项验收记录实际抽样数量都是几十的数量么 原始记录每一条验收记录也要写几十条验收结果,实在是太多了 就是想问问这种情况检验批最小抽样数量、实际抽样数量有没有别的填写方法能让原始记录填写方便点
云中飞鹤
:
2015-09-25 11:02:21
焊缝是全数检查的------有多少检查多少
云中飞鹤
:
2015-09-25 11:03:39
这个是没有减少检验数量的办法的-----除非你修改设计减少焊缝数量
新年
:
2015-09-25 11:12:39
额额 是我没表达清楚。 比方说焊缝外光质量这个验收项目 能这样填么 20/1 原始记录就写一行写A-F--1-1/9轴检查20处焊缝,全部合格
云中飞鹤
:
2015-09-25 16:33:26
20/1 是不允许的,实际抽验数量不能低于最小抽样数量
新年
:
2015-09-25 19:46:41
你们的原始记录就是每一条验收项目有20个实际抽样数量原始记录对应的就写20条验收结论?
云中飞鹤
:
2015-09-26 08:16:54
你认为不是这样的么?
新年
:
2015-09-26 14:15:23
我也认为是这样的啦 就是可能有别的简便点的写法所以来问问大神么 嘿嘿 谢谢奥
取消
发表
上一页
下一页
发表回复
主页
学习
会员
我的