我想问一下,我上虞有个门窗工程,门窗面积35000平方,百叶8000平方,门窗四性检测做几组?中空玻璃检测要做几组?
我们这儿已要求五性了,除了原来的三性还加了遮阳系数和可见光透射比,对于我们这个地区这个要求有点牵强,
建筑外窗物理三性检测的标准。即:“(GB/T7106-2008)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-2008)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-2008)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”
一般三性试验(水密、气密、抗风压)做三樘,保温做一樘。标准三性试验GBT7106―2008,保温试验GBT8484―2008