门窗检验批容量怎么填写

豆豆22 - 2015-09-12 16:07:58 4858 5

门窗检验批容量怎么填写,以实际楼层门窗樘数,还是其它,请教??、

评论列表

豆豆728 1楼

要是一层的55系列平开窗为40樘,90系列推拉门为68樘,总数超过100樘,检验批容量和部位怎么写??? 或要是一层的55系列平开窗为40樘,90系列推拉门为30樘,检验批容量和部位怎么写??? 

2015-09-15 14:32:25 回复
是啊 2楼

门窗检验批容量最多100樘,超过100樘划分多个检验批,最小抽样数量:5%且≥3樘,高层建筑最小抽样10%且≥6樘

2015-09-14 12:59:31 回复
云中飞鹤 3楼

门窗检验批容量以实际楼层门窗樘数为准,超过检验批划分标准的,分多个检验批

2015-09-12 22:41:07 回复
  • 豆豆728
    2015-09-15 14:16:24
    要是一层的55系列平开窗为40樘,90系列推拉门为68樘,检验批容量和部位怎么写???
  • 云中飞鹤
    2015-09-15 16:09:51
    门是门,窗是窗,是两个检验批
GB50300 4楼

就写68啊 ,规范要求,一个检验批不能超过100樘,不足100也算一个检验批。

2015-09-12 16:53:35 回复
  • 豆豆22
    2015-09-12 16:55:53
    那比方1~3层门窗樘数总数不会超过80樘,每个检验批都写上80樘,这样可以吗?
  • GB50300
    2015-09-12 17:00:22
    按照实际数量填写,
  • 豆豆22
    2015-09-12 17:48:47
    要是1层的门窗樘数超过100樘,怎么写
  • GB50300
    2015-09-12 21:06:19
    没有超过200樘的话就做两张检验批,部位写清楚 例如一层1-30/A-L轴,一层30-50/A-L轴
GB50300 5楼

按照门樘的数量,检验批划分按照规范要求

5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:

  同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

  同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

5.1.6   检查数量应符合下列规定:

  木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

  特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查

例如金属门窗一~三层才100樘,那么检验批部位就一~三层  检验批容量100,

2015-09-12 16:32:29 回复
  • 豆豆22
    2015-09-12 16:37:21
    如何一~三层门窗数量实际只有68樘,检验批容量写多少
  • 云中飞鹤
    2015-09-12 22:39:35
    68樘了------这还用说么------容量就是检验批的总数啊

发表回复