脚手架连墙件
罗罗
- 2015-09-07 19:19:59
3204
1
脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连?
评论列表
云中飞鹤
:
1楼
脚手架连墙件为焊接,与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,与脚手架连接部位是扣件连接
2015-09-07 23:05:09
回复
罗罗
:
2015-09-08 12:27:45
经过计算,连墙件双扣件抗滑不满足要求,那与脚手架扣件连该怎么设置才会满足要求? 另外您回复的敞开式脚手架挡风系数用φ2=An/Aw计算,这个好像跟规范对不上吧,JGJ130-2011要求按桁架计算的啊。
云中飞鹤
:
2015-09-08 15:13:24
谁告诉你的?JGJ130-2011只是多了安全网而已
云中飞鹤
:
2015-09-08 15:14:16
连墙件双扣件抗滑不满足要求----指的是楼层固定段