脚手架连墙件

罗罗 - 2015-09-07 19:19:59 3204 1

脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连?

评论列表

云中飞鹤 1楼

脚手架连墙件为焊接,与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,与脚手架连接部位是扣件连接

2015-09-07 23:05:09 回复
  • 罗罗
    2015-09-08 12:27:45
    经过计算,连墙件双扣件抗滑不满足要求,那与脚手架扣件连该怎么设置才会满足要求? 另外您回复的敞开式脚手架挡风系数用φ2=An/Aw计算,这个好像跟规范对不上吧,JGJ130-2011要求按桁架计算的啊。
  • 云中飞鹤
    2015-09-08 15:13:24
    谁告诉你的?JGJ130-2011只是多了安全网而已
  • 云中飞鹤
    2015-09-08 15:14:16
    连墙件双扣件抗滑不满足要求----指的是楼层固定段

发表回复