塔吊方案

季节 - 2015-08-25 13:33:14 3327 1

结论和建议:
    1.桩身构造配筋计算,不满足要求!请增加桩钢筋面积。
    2.承台底面长向配筋验算,不满足要求!请增加承台底长向配筋或提高钢筋等级。

    3.承台底面短向配筋验算,不满足要求!请增加承台底短向配筋或提高钢筋等级。

这个应该怎么改,钢筋都定死的

评论列表

8888 1楼

承台钢筋你可以设置成上下22的间距的花150试试。桩的话钢筋数量增加看看。

2015-08-25 15:27:09 回复

发表回复