浇筑混凝土阶段卫生间等电位检验批

九华彡草根 - 2015-08-25 07:47:36 3006 1

浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗,

还是只做隐蔽,以后后砌墙上安装等电位盒子时候再做检验批

评论列表

云中飞鹤 1楼

浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗-------需要的,隐蔽前验收的是主控项目两项内容,墙上安装等电位盒子和水电按完毕时,验收的主要是一般项目的两项内容


2015-08-25 09:47:14 回复
  • 九华彡草根
    2015-08-28 10:20:41
    是不是只在浇筑阶段做一次检验批,以后还要做检验批吗
  • 云中飞鹤
    2015-08-28 15:05:47
    每层浇筑时做一次,装饰装修时安装线盒再做一次

发表回复