落地式脚手架只有双排?

昶老师 - 2015-08-22 15:41:18 3639 5

落地式脚手架只有双排可以选择,可我的计算的脚手架是6排。看豆豆网里的网友说应该用满堂脚手架模块计算,可是满堂脚手架模块里面没有连墙件的计算啊?我的6排落地脚手架是有连墙件跟建筑连接的。

评论列表

镜湖微雨 1楼

目前软件最新的版本是支持多排脚手架的计算的,如下图。软件下载地址//m.gwm99.com/SoftDown_28_333.aspx

2015-08-24 08:14:16 回复
云中飞鹤 2楼

脚手架就没有6排的,2排以上就属于满堂脚手架了,请你用满堂脚手架模块来计算

2015-08-22 16:34:06 回复
云中飞鹤 3楼

满堂脚手架有宽高比的要求,这个就是起稳定作用的,宽高比不满足的情况下,才会要求采取连墙,缆风绳等固定措施的,具体你可以看一下jgj130-2011

2015-08-22 16:25:38 回复
  • 昶老师
    2015-08-22 16:40:37
    这个我有看,我的宽高比是是不满足要求的,是需要采取连墙件连接的。
  • 云中飞鹤
    2015-08-22 18:52:24
    那就用脚手架模块里最上面的连墙件计算一下啊
云中飞鹤 4楼

脚手架就没有6排的,2排以上就属于满堂脚手架了,请你用满堂脚手架模块来计算

2015-08-22 16:17:48 回复
  • 昶老师
    2015-08-22 16:20:54
    这个意思我明白,但为什么软件的满堂脚手架模块里面没有连墙件的选项?我的这个脚手架是跟建筑物有连墙件连接的。有连墙件对脚手架立杆稳定性,步距,横距,纵距的取值没有影响吗?
豆豆185 5楼

按满堂脚手架模块计算,连墙件单独算嘛!

2015-08-22 15:55:22 回复
  • 昶老师
    2015-08-22 16:00:29
    我是看到了有一个单独的连墙件模块。我想知道,连墙件难道对我的架体稳定性没有影响吗?如果连墙件单独计算那是在计算什么?
  • 云中飞鹤
    2015-08-22 16:19:46
    计算连墙件扣件抗滑移性能,这个在双排脚手架里就能算,脚手架里也有单独计算项

发表回复