临时用电:子干线的功率因素 cosφ选取多少

豆豆44 - 2015-08-21 18:41:04 3294 1

是子干线,不是设备,,是选取干线下所有设备的平均值吗  ?比如干线下的卷扬机cosφ=0.7 和加压泵cosφ=0.8,那么子干线 cosφ=?

 



评论列表

吃肉 1楼

功率因数的标准值及其适用范围:功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压
供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户
和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准0.85,适用于100千伏安
(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的
非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准0.80,适用于1
00千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理
的趸售用户,功率因数标准应为0.85。 

2015-08-22 17:09:08 回复