试块评定要不少于3组。哪些不需要评定

 - 2015-08-18 08:49:23 8423 2

试块评定要不少于3组。哪些不需要评定

比如下列各部位都是浇筑100m³,标养和同养各留置几组垫层

构造柱

屋面梁板(不同配合比单独评定)

零星构件

栏板

小区室外混凝土道路(上个工地,他们说室外资料不用做,我们做室内就好了。最后也归档了,没事。但别的工地有做,所以这个到底要不要留试块,还有室外铺地面砖等要不要做资料)

 

评论列表

云中飞鹤 1楼

试块评定要不少于3组。哪些不需要评定

比如下列各部位都是浇筑100m³,标养和同养各留置几组垫层

构造柱

屋面梁板(不同配合比单独评定)

零星构件

栏板

这些都是要按照混凝土工程施工质量验收规范的要求来留置的啊-------你不看规范如何做资料?

小区室外混凝土道路(上个工地,他们说室外资料不用做,我们做室内就好了。最后也归档了,没事。但别的工地有做,所以这个到底要不要留试块,还有室外铺地面砖等要不要做资料)

室外工程一般都是甲方另外分包的-----一般不包括在主体施工单位的工作内容中的-----可以不做资料的。

如果室外工程是包括在你们的合同内的----一般是要做资料的-----当然这一部分一般不会参与单位工程竣工验收的

 

2015-08-18 10:56:42 回复
GB50300 2楼

http://wenku.baidu.com/linkurl=x9DV_BbBc0ETKglYEc_wdcLYiGX9ym6thwha6Iv_IgYoUhIwzzd5bNk7AXC_Sh0VOSQKXML1m1afI3wSTBKVJpuEyNIXnRYexjDZ0rIgaC_     小区室外混凝土道路试块需要做的

2015-08-18 09:15:03 回复

发表回复