接地电阻测试部位是不是图纸试上有的都要全测还是抽测??
清颖
- 2015-08-03 11:54:40
3241
2
接地电阻测试记录中测试部位是不是图纸上有的都要全测还是抽测??
评论列表
GB50300
:
1楼
一般图纸上都会说明的,电阻的大小一定要在设计允许值呢!
2015-08-03 15:03:48
回复
取消
发表
云中飞鹤
:
2楼
接地电阻测试记录中测试部位是图纸上有的都要全测
2015-08-03 13:33:05
回复
清颖
:
2015-08-03 13:38:14
意思是图纸中有接地引下线的部位全部都要测吗?
云中飞鹤
:
2015-08-03 13:43:03
图纸中有明设接地引下线的部位一般都要求留置测试接口的,因此都要测试,对于用结构钢筋代替引下线的,按设计标识的测试点进行测试