接地电阻测试部位是不是图纸试上有的都要全测还是抽测??

清颖 - 2015-08-03 11:54:40 3241 2

接地电阻测试记录中测试部位是不是图纸上有的都要全测还是抽测??

评论列表

GB50300 1楼

一般图纸上都会说明的,电阻的大小一定要在设计允许值呢!

2015-08-03 15:03:48 回复
云中飞鹤 2楼

接地电阻测试记录中测试部位是图纸上有的都要全测

2015-08-03 13:33:05 回复
  • 清颖
    2015-08-03 13:38:14
    意思是图纸中有接地引下线的部位全部都要测吗?
  • 云中飞鹤
    2015-08-03 13:43:03
    图纸中有明设接地引下线的部位一般都要求留置测试接口的,因此都要测试,对于用结构钢筋代替引下线的,按设计标识的测试点进行测试

发表回复