建筑照明通电试运行检验批

左思右想 - 2015-08-02 12:09:56 4641 3

建筑照明通电试运行检验批   这张表是一栋楼做一次还是每个单元到要做啊

评论列表

云中飞鹤 1楼

建筑照明通电试运行检验批   这张表是一栋楼做一次还是每个单元到要做啊------这个要看你的系统回路是如何划分的,一般的单元楼是一个单元一个系统,而商场,写字楼,旅店等一般是一个楼层一个系统,至于按单元还是楼层来做,原则就是和你的系统相一致

2015-08-02 14:23:45 回复
GB50300 2楼

规范也没指明要一层还是一个单元,只说了照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应。个人认为一层一张检验批与建筑物照明通电试运行记录相对应一起报验比较清楚。提醒一下公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次。连续试运行时间内无故障。规范上规定的。希望对你有所帮助。

2015-08-02 13:20:27 回复
597060921 3楼

在质量验收检验批报验时候按照一个回路划分。也就是一个单元一个检验批。

而在《建筑物照明通电试运行记录》试验记录时候是一栋楼。

2015-08-02 12:17:42 回复

发表回复