地下室出外墙止水套管

九华彡草根 - 2015-07-31 10:34:10 3096 4

地下室出外墙止水套管要做隐蔽验收资料吗

评论列表

云中飞鹤 1楼

另外还要做相应的地下防水分项细部验收检验批

2015-07-31 13:43:14 回复
  • 九华彡草根
    2015-08-05 11:09:19
    这个检验批是土建做的还是安装单位做的
  • 云中飞鹤
    2015-08-05 11:16:28
    这个隐检(不是检验批)是安装单位来写的啊
云中飞鹤 2楼

地下室出外墙套管是按预埋件对待的------在混凝土施工验收里就要有所体现,在管道安装时,也必须按相应的做法要求填写隐蔽验收记录----对于刚性套管,只需检查材质规格即可,柔性套管,还要检查填料,密封等项目

2015-07-31 13:40:15 回复
597060921 3楼

你这种情况是管道穿过有防水要求的墙体,需要设置防水套管。

这种情况是必做隐蔽验收资料,且不能马虎。

2015-07-31 13:16:52 回复
暗渡陈仓 4楼

按说属于隐蔽工程了,应该做隐蔽资料,止水翼环的宽度,焊缝质量,安装的质量,标高、位置

2015-07-31 10:47:13 回复