为什么柱箍间距700计算能通过,600却不能通过?

落叶 - 2015-07-29 14:20:56 3044 4

为什么柱箍间距700计算能通过,600却不能通过

评论列表

豆豆766 1楼

是独立柱还是层间柱

2015-07-31 12:15:16 回复
8888 2楼

上图中一个缺点就是180基本上不合适,应该是200。LZ你要先了解规范设置要求和基本参数填写是否符合规范要求。

2015-07-29 20:19:43 回复
  • 吃肉
    2015-07-30 10:08:53
    我没有找到规范上说的,只有立柱是200到300,参数设置是符合要求的。为什么说180不合适是对的,因为太低的话施工不方便,但是也是可以这么做的,我见过浇筑柱施工过程中,最下面一道就是在底部的。
  • 8888
    2015-07-30 11:02:42
    基本上接近于现场实际情况,我自己碰到的项目基本都是200mm,这样工人容易施工。况且这样符合实际操作。
云中飞鹤 3楼

计算是不是看间距大小来判断能否通过的,包括梁板等主要是看超出支架的悬挑部分是否能通过计算------这个一般看一下软件的示意图或计算书中的弯矩图就会明白的

2015-07-29 16:39:07 回复
吃肉 4楼

您好,你遇到的情况可能是这样的,

我这样试过了,700能通过,而600不能通过,而600的最上面的模板侧压力偏大容易炸模,就会出现这种情况。700的就不会,你可以看一下上面两幅图

2015-07-29 15:24:35 回复

发表回复