基础钢筋连接检验批的容量怎么数

可乐相槟 - 2015-07-28 14:05:05 12743 3

新国标里的基础钢筋连接的容量是怎么算的?真要一个一个接头去现场数吗?有谁有简单的方法呀,新国标把人都搞死了。做资料都好像进入死胡同了。唉。。。。

评论列表

597060921 1楼

  1. 对于钢筋连接检验批的容量以根去衡量的话不仅麻烦而且抽样最小值会大增。以根去衡量是用于送检批次上面的。只需要以构件数目去衡量即可。
  2. 比如该层的梁有25根,柱有35根,板有45间。那么《钢筋连接检验批质量验收记录》的检验批容量可为:梁:25件 柱:35件 板:42间。当然一般性,剪力墙、柱和梁板是分开的。这里仅供一个思路。

2015-07-28 14:39:28 回复
中天 2楼

为什么要去数,问一下钢筋放样的不就知道了

2015-07-28 14:17:59 回复
  • 可乐相槟
    2015-07-28 14:19:16
    绑扎搭接的几个头,他们会清楚吗?
  • 中天
    2015-07-28 14:20:33
    应该知道的,因为他们放样的不都得算出来吗?
GB50300 3楼

钢筋连接:机械连接、焊接,这些都要送样的,你就估计估计要送几组样,然后确定在这个范围了不就好了嘛,资料员的样本容量数据控制一个较大值。纯属个人看法!

2015-07-28 14:16:17 回复
  • 可乐相槟
    2015-07-28 14:21:14
    那钢筋绑扎的呢?
  • GB50300
    2015-07-28 14:40:38
    参见GB50204-2002(2010年版)中5.4.2条: 在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定,抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:按有关规程确定。 检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

发表回复