阳台位置悬挑架主梁挠度验算不符合要求如何处理?

 - 2015-07-27 16:38:00 7810 5

阳台位置悬挑架主梁挠度验算不符合要求如何处理,阳台悬挑1.2米。

评论列表

云中飞鹤 1楼

哈哈,对于阳台而言,不是绝对的不可以设置型钢梁的,一般情况下,阳台只要不是纯悬挑的,采取模板支架回顶等措施是完全可以的;如果监理不允许的话,可以采用加大型钢截面尺寸或设置下部型钢斜撑的方式解决

 

2015-07-31 18:49:19 回复
复活节 2楼

建议采用18号或者更高的工字钢

2015-07-31 18:36:13 回复
Parallel、 3楼

阳台不能作为承力构件,所以外悬挑段端头应该从阳台端部算起,即按照你给出的图计算外悬挑达到2400;外悬挑段过长型钢梁扰度及抗剪计算不过,需加设上拉或者下撑杆件增强型钢梁整体刚度;上拉杆件如钢丝绳及钢拉杆规范要求其不能参与受力计算,建议采用加设下撑的做法。

2015-07-29 11:07:25 回复
晓玩 4楼

加两道上拉绳,上拉采用钢筋,一道参与计算,一道不参与计算。 或者可以考虑加下撑。

2015-07-27 17:43:12 回复
吃肉 5楼

阳台的悬挑架主梁的挠度验算跟立柱传下来的重量有关,基本的样子可看成如下图所示


2015-07-27 17:09:56 回复
  • 2015-07-27 17:29:31
    我说的是阳台悬挑1.2米,脚手架在阳台外面

发表回复