安全软件内锚固长度与JGJ130规范不符的问题

晓玩 - 2015-07-23 10:01:38 2859 1




这两个图,是根据设计参数自动生成的,但是和JGJ130-2011规范中6.10节不符
我发现我们项目上编的方案存在这个通病
这是软件自动生成的


评论列表

镜湖微雨 1楼

规范中要求固定段的长度不小于1.25倍的悬挑长度指的外锚固点到型钢内测边缘的距离,软件中的内锚固长度是指内外锚固点的距离,这里做的主要原因,在受力计算分析的时候,只需要关注型钢的支点和外悬挑长度。内锚固点之后的长度对计算都没有影响,如果按照规范中对于固定端的定义,还需要用户多输入一个没必要的参数。如一定要满足1.25倍的要求,可以在悬挑长度*1.25的基础上减去内锚固点之后的长度,然后输入软件就可以了



2015-07-23 10:29:39 回复