悬挑脚手架风荷载计算?

晓北 - 2015-06-14 20:03:32 4920 3

1、为啥按软件计算风荷载体型系数算出来都很大啊,我看别人手算的才取0.6,相差一半多,咋回事?

2、还有,我看了很多别人的悬挑脚手架计算方案,别人都至计算了最下面一挑脚手架,难道不是用最高一挑脚手架吗,因为最上面风荷载大很多啊?

2、脚手架钢丝绳卸荷是否要选择?

评论列表

小熊 1楼

1、取0.6是偏小,当然也不一定会出事故,常用最值:1.04,

2、计算按最大那一段计算,当然,风荷载取建筑最高点来验算

3、卸荷问题,如果架体高或者荷载大,需要设置卸荷。

2015-06-24 11:52:08 回复
小熊 2楼

1、取0.6是偏小,当然也不一定会出事故,常用最值:1.04,

2、计算按最大那一段计算,当然,风荷载取建筑最高点来验算

3、卸荷问题,如果架体高或者荷载大,需要设置卸荷。

2015-06-24 11:51:52 回复
镜湖微雨 3楼

1、软件支持自定义,可以自己手动输入。软件提供的默认数据可能会略有保守。

2、连墙件的风荷载计算高度取最高处的计算,立杆稳定计算取悬挑架离地高度,因为虽然风荷载较小,但是轴压力接近最大,综合计算指较大

3、脚手架钢丝绳卸荷建议不选择,不过可以做,构造措施不参与计算。

2015-06-15 10:03:23 回复

发表回复