豆豆355 - 2015-04-10 12:08:59 3296 1

智能建筑线缆敷设和导管的检验批容量怎样填写?

评论列表

曼陀罗 1楼

线缆和导管的检验批容量填写其长度,*m。

2015-04-10 13:12:19 回复
  • 豆豆355
    2015-04-10 13:38:15
    如果是用m,那最小/实际抽样数量哪里要怎样填啊?规范里面没有关于多少m长取检查数
  • 曼陀罗
    2015-04-10 13:45:19
    容量填写的是长度,检验批里的线缆或导管有几处涉及到该项目就填写几处。
  • 豆豆355
    2015-04-10 14:00:03
    你的意思是验收项目内容:报警线缆连接应在端子箱或分支盒内进行,导线连接应采用可靠压接或焊接1层有5处,那最小/实际抽样数量填:全/5这样吗?
  • 曼陀罗
    2015-04-10 14:16:59
    是的,在你当前的检验批部位里面一共有多少处涉及到的,就填写多少。