新国标里火灾自动报警有专门检验批0815,但里面没有导管敷设。实际中墙内有导管暗敷设,怎么办呢?
评论列表
曼陀罗
:
1楼
这种情况下可以用别的检验批来做,但是边个编号要修改,汇总的时候也要进行调整。
2015-03-30 16:07:07
回复
久居我梦...
:
2015-03-30 16:19:14
我把它换成0705的检验批。把0705改成0815,可以吗?
曼陀罗
:
2015-03-30 16:27:40
可以的,找到可用的检验批,调用即可。