请问大侠们,模板支撑体系高度5.95m需要做什么样的方案,8m以上的跨度超过18m的做的是高大支模支撑专项方案需专家认证,那么8米以内5米以上的该怎么做方案。属于高支模方案吗?还是模板专项方案就可以?
模板支撑体系高度8米以内5米以上的在广东省需要做要一般的高支模方案(不要进行专家论证但要送安监站备案),如果在此高度内,因模板体系上的荷载达到以下条件:1、模板支架搭设跨度大于18m;2、施工总荷载大于15KN/m2;3、集中线荷载大于20KN/m。也要编制方案送专家论证,这类模板实际算高大模板了。
模板方案一般分两个类别编制:
1、达到论证要求的专家论证方案;
2、普通的模板方案
1.模板支架搭设高度大于8m2.模板支架搭设跨度大于18m3.施工总荷载大于15KN/m2
4.集中线荷载大于20KN/m
只要满足其中任意一条就是高支模