111111 - 2014-12-02 08:49:55 2958 1

高层建筑中,悬挑脚手架分很多次悬挑,下层设置到位后,上层悬挑未设置时下层防护如何做?

评论列表

西风瘦马 1楼

1 设置临时防护栏杆

2 加快悬挑脚手架主梁铺设和架体搭设工作

3 错开施工,钢筋绑扎和模板安装先集中在中部区域

4 加强安全教育和安全检查

2014-12-02 09:26:02 回复
  • 111111
    2014-12-02 09:28:45
    关键是临时防护栏杆有特殊要求吗?
  • 西风瘦马
    2014-12-02 09:33:19
    请查阅JGJ80-91,里面有。浙江文明标准化要求是1.2m高,三道栏杆,立柱间距不超过3m,能承受1kN的水平荷载。
  • 小帅哥他爸
    2014-12-08 15:07:28
    1、在下层立杆上搭接杆件,高出作业面1.5m,作为此层板筋绑扎、梁板支模、砼浇筑等的防护栏杆,施工完毕即拆除,待砼强度达到要求后即布设型钢,搭设悬挑脚手架;2、在型钢悬挑层下方脚手架2步内挑设安全平网(加密目网),用于防护之用。