关于双排落地脚手架的高度设置

叶Tao - 2014-11-21 15:54:43 3402 2

如图所示,红色位置为顶层,蓝色位置有局部的加强楼板,设置该建筑物的维护双排落地脚手架是该设置到红色楼层,还是该设置到蓝色楼层?

评论列表

行之 1楼

建筑施工扣件式脚手架安全技术规程
JGJ130----2011中

6.3.7  脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。蓝色部分是不是构架啊?既然其仍属于结构部分,我认为应该要超出这一操作面设置,至少应满足高处1m的要求。

2014-11-24 13:00:43 回复
yuan 2楼

不论红色蓝色,既然是结构的一部分,维护都应该上去

2014-11-21 17:15:24 回复

发表回复