规范中关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾

Ivan - 2014-11-20 14:19:32 2448 1

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4  灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件

根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件

红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答

评论列表

Aai izz well 1楼

个人觉得以上两点不矛盾,直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件,的“应”字为至少的意思,如果你混凝土大于25方却少于50方,至少得留一组试件吧,混凝土超过了50方,那就按地基规范要求的50方一组了,红色字体的“必须”和“不得”个人理解加上各自的前后文字,叙述的意思都一样的。

另外钢筋焊接的送样一般是按批次的,按加工的桩钢筋达到300个接头时作为一批送检

2014-11-20 22:58:16 回复
  • 豆豆822
    2015-02-25 16:45:00
    施工质量验收规范高于技术规范,所以应按验收规范要求每根桩做试块
  • Fox115
    2015-03-14 16:27:15
    是技术规范高于验收规范。JGJ是行业标准,GB是国家标准。

发表回复