TC6013塔吊5.5*5.5*1.4的板式基础,验算偏心距通不过什么情况?安装高度约50米附墙
独立基础承载力约160-220,参照塔中及使用基础说明书是可以的。而且我们之前有一个工地也是没有附墙,安装高度40米,5*5*1.4都没有问题。请教下问题在那。起重荷截标准值是不是塔吊最大吊重即60KN
数据无误,但是改成6*6*1.5的基础计算仍不通过