超重量梁支模方案

抗台风 - 2014-11-08 12:47:24 3438 2

请问各位:地下室顶板梁250×1900,梁高3600,梁跨度6000,是否属于超重支模架,是否需要专家论证?

评论列表

lccw 1楼

还要考虑施工荷载、安全系数t等增加后的所有值,最后结果是否大于20KN/m?这样判断才是合理的。

2014-11-14 08:20:39 回复
天涯海角 2楼

集中线荷载在20KN/m及以上为超重支模架,案例中地下室顶板梁的线荷载:0.25*1.9*24.5=11.64KN/m小于规定,因此不属于超重支模架。

2014-11-08 15:29:58 回复

发表回复