请问各位:地下室顶板梁250×1900,梁高3600,梁跨度6000,是否属于超重支模架,是否需要专家论证?
还要考虑施工荷载、安全系数t等增加后的所有值,最后结果是否大于20KN/m?这样判断才是合理的。
集中线荷载在20KN/m及以上为超重支模架,案例中地下室顶板梁的线荷载:0.25*1.9*24.5=11.64KN/m小于规定,因此不属于超重支模架。