临时用电计算设置问题

dejjivf@sohu.com - 2014-10-26 12:39:13 2555 2

问题一:

截图1中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,是否需要根据机具数量人为调整组号编号?

问题二:

截图2中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱计算后可选择最小4平方的线足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?网上如何上传“计算文件”供别人打开查看如问题二这样的问题?

问题三;

从工地变压器出来分三条主干线,一条是管1、2、3号厂房,一条是管3、4、5号厂房,一条是办公生活区。应如何设置?尤其是生活区。

评论列表

云中飞鹤 1楼

既然三个干线那就设三个总箱啊

2014-10-26 13:44:49 回复
  • dejjivf@sohu.com
    2014-10-26 21:46:17
    我是想变压器出来至总箱,总箱里面设置三个分路即我所说的三个主干线,这样行不,而不是三个总箱
  • 云中飞鹤
    2014-10-27 08:41:15
    这要看你每个回路所带的机具计算能否满足要求,一般机具过多,或大功率机具多余三台就计算不过了,另外一般要求照明和动力要分设的
  • dejjivf@sohu.com
    2014-10-31 08:12:21
    多谢有点明白,要是计算通得过。照明和动力分设也是在二级箱里分设,工地上也单独设照明总箱吗? 生活区里面设置一人总箱还比较容易理解?
云中飞鹤 2楼

设置不同编号,表示不同机具开关箱并联,就是分箱内单独设置一个回路

2014-10-26 13:41:23 回复

发表回复