一土钉墙间漏泥的施工事故处理及经验

Ivan - 2014-10-21 10:07:05 1504 0

找了以前的一些施工事故出来,拿来给大家看看,讨论一下,避免以后自己出现这样的错误。

基坑主要在淤泥质土层,深度为7m~10m。为搅拌桩加土钉。在大概开挖到5m的时候墙脚失稳局部淤泥冒出,搅拌桩后出现空洞。
    

最后的处理方法是反压沙包,支护面后注浆,加密土钉,支护面打超前钢管。处理后无再发生。

对于这种事故遇的较多,主要是施工质量的问题,没有按图施工,没有采取超前的防护,在钻孔的时候墙角泡水时间太长。搅拌桩的垂直度有偏差。 

本人觉得,这次在淤泥中做土钉墙本来就是有一点冒险的。 

以上是本人对这次事故的论述,也欢迎各位发表自己的看法,一起进步。




评论列表

发表回复