新国标资料混凝土灌注桩工程检验批编制疑虑

Aai izz well - 2014-09-16 11:06:03 3488 2

新国标表格要求填写最小实际抽样数量,但在混凝土灌注桩工程钢筋笼检验批中如果是一个孔桩要做一张检验批质量验收表,因此不是成批量的,那么在一般项目的箍筋间距中要求抽查一个检验批中的20%,一个孔桩无法抽20%,这时的箍筋间距怎么做写原始记录? 是不是要把它换为沿桩长方向所有箍筋道数抽20%?

评论列表

比翼双飞 1楼

那个20%是说,100根桩最少必须验收20根,我个人认为你的想法是对的,桩要求是一根桩一个检验批,可以按照你的想法来做

2014-09-17 14:20:44 回复
月色皎洁 2楼

规范中抽样20%是指对桩身质量的抽查频率要求,如果用这个频率来检查钢筋笼及灌注桩质量检查记录,则无法来填写具体的原始记录的,从施工工艺的角度考虑,钢筋笼参照钢筋加工的检查频率来检查更加符合施工现场的实际情况。

2014-09-16 12:14:21 回复

发表回复