谁知道pvc电工套管进度报验改怎么报?用那些表格?

豆豆880 - 2014-07-29 17:21:02 5069 5

最好是能给一份模板,谢谢
问题补充:
我是做消防的,我所要报验的是自动报警和应急照明系统的穿线管的进度报验,包括隐蔽工程和检验批,我现在不了解隐蔽工程的检查项目,希望报过的给一份模板
问题补充:
我报的是pvc穿线管预埋的进度。我在品茗软件中找了一下,《电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表》中只是针对金属导管的验收规范,而没有pvc导管的验收记录。所以现在我不知道该如何去报验

评论列表

豆豆595 1楼

在《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002一般项目中第14.2.9条款中有PVC绝缘导管的施工规范

2014-08-03 09:01:10 回复
  • 豆豆880
    2014-08-04 11:05:03
    谢谢啦,PVC穿线管就是绝缘导管是吧?
  • 豆豆595
    2014-08-04 14:09:03
    PVC穿线管是绝缘导管
云中飞鹤 2楼

你看过规范么?请你认真看一下规范在说话

2014-07-31 11:14:02 回复
  • 豆豆880
    2014-08-04 11:04:13
    额,以前没看明白呀
云中飞鹤 3楼

请看电气工程施工质量验收规范相关铺管的要求内容,检验皮报验单里也有

2014-07-30 11:25:38 回复
  • 豆豆880
    2014-07-31 09:42:20
    但是我没有找到PVC导管的验收规范,好像只是金属导管的
  • 豆豆880
    2014-07-31 09:43:10
    但是我没看到pvc导管的验收规范,好像只有金属导管的
Fox115 4楼

进度报验,也就是你得先安排好施工进度,然后向监理报验,排进度要知道工序,紧后紧前工序。比如楼板内得电工套管预埋是在模板完成后,底筋绑扎好,负筋绑扎前要完成的。

2014-07-29 22:20:18 回复
  • 豆豆880
    2014-07-30 07:50:56
    我是做消防的,我所要报验的是自动报警和应急照明系统的穿线管的进度报验,包括隐蔽工程和检验批,我现在不了解隐蔽工程的检查项目,希望报过的给一份模板
花开花落 5楼

水电安装资料里哪有你说的这些东西“pvc电工套管进度报验改怎么报?用那些表格”最好说详细些。

2014-07-29 20:44:55 回复
  • 豆豆880
    2014-07-30 09:36:50
    我是做消防的,我所要报验的是自动报警和应急照明系统的穿线管的进度报验,包括隐蔽工程和检验批,我现在不了解隐蔽工程的检查项目,希望报过的给一份模板
  • 花开花落
    2014-07-30 19:29:36
    你要的消防自动报警检验批、隐检表格在品茗资料软件消防用表的子目录下,应急照明在电气分部资料的备用和不间断电源子目录下,我看了一下很全的。
  • 花开花落
    2014-07-30 20:01:39
    隐蔽验收内容 验 收 情 况 结 论 地 沟 敷 设 敷设外观 敷设标高(m) 电缆备用长度(m) 并列敷设根数及间距 沙土层厚度 防护盖板 支架安装 支架防腐 标注形式 其他情况 管 道 敷 设 埋置深度 管材管径 管道连接 中间点处理
  • 豆豆880
    2014-07-31 09:40:37
    我可能还没说清楚,我报的是pvc穿线管预埋的进度。 我在品茗软件中找了一下,《电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表》中只是针对金属导管的验收规范,而没有pvc导管的验收记录。所以现在我不知道该如何去报验?

发表回复