关于剪力墙支模弹性模量问题

8888 - 2014-07-27 16:41:00 4034 3

关于弹性模量问题应公司要求模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2,品茗里面点开是自动生成的弹性模量,请问哪个是对的?现场实际做的小梁布置方式通常是垂直布置比较多,可是计算水平小梁的时候计算容易的多,水平的间距比垂直的间距要来的大,省材料。这是为什么。我想选个最经济的支模方式,木工通常采用小梁用垂直的,主梁用水平的。在软件中,对拉螺栓选择的间距特小采用计算。这是为什么?
问题补充:
螺杆水平间距设置成300也计算不了,不找到哪里出了问题

评论列表

云中飞鹤 1楼

软件已经告诉你螺栓间距过大了,你为什么不去调整啊?

2014-07-31 11:11:33 回复
  • 8888
    2014-07-31 17:45:15
    我去调了,感觉不对,要调到200才合格,小梁水平布置不科学计算通不过,木工基本按照小梁垂直施工的比较多,软件选择小梁水平的基本没什么问题。
  • 云中飞鹤
    2014-08-01 07:37:20
    做方案不安实际来,那你做出来何用?
云中飞鹤 2楼

软件默认参数是按其给定的一种板材选定的,不一定就适合工程实际情况,计算时应根据工地实际采用的材料进行调整,调整后的数据可以存为默认值。另外,计算通不过,多是两端起始位置不对,造成悬挑过大引起的

2014-07-27 20:06:52 回复
  • 8888
    2014-07-31 08:19:18
    小梁方式竖直,螺杆采用14的,螺杆间距调成500mm左右的,其他参数不找到改如何设置, 模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2。 这样的计算结果不知道怎么出来。
  • 8888
    2014-07-31 08:32:37
    对拉螺栓本来是M12的,计算是合格的,我修改成M14反而不合格,然后重新选择M12计算却不合格。不知道是不是软件的错误BUG
  • 8888
    2014-07-31 09:12:02
    是不是只能调整主梁上的间距才能满足螺杆压力大小?
镜湖微雨 3楼

软件中的参数是可以修改,还有计算通不过可能是很多方面原因导致的。

2014-07-27 19:56:26 回复

发表回复