卸料平台在主绳失效的前提下如何验算保险绳

豆豆592 - 2014-07-14 08:54:13 5110 2

现在要求分别计算主绳、保险绳,主绳在软件里可以算,但是如何设置主绳失效的时候保险绳的验算

评论列表

西风瘦马 1楼

依据《规范》JGJ80-91,外侧钢丝绳参与计算,内侧钢丝绳作为安全储备,因外侧钢丝绳一般倾角较内侧钢丝绳小,故而可以推断外侧钢丝绳是受力最大的。但显然这里有个前提条件,就是内外侧钢丝绳在型钢梁上的连接点的相互位置要挨得较近(个人认为500mm以内),不然,当外侧钢丝绳失效时,内侧钢丝绳起不到保险作用或者是因型钢梁悬臂较大导致失稳或变形过大。这就是为什么有些地方提出内侧钢丝绳也要计算的原因。
软件里要实现这点不难,即将悬挑型钢悬挑卸料平台计算书生成两遍,一遍是正常的按原图纸设置,第二遍是将原外侧钢丝绳设置在原内侧钢丝绳的位置上,即可。如下图。

2014-07-14 09:25:51 回复
yuan 2楼

你好,现在一般都要求保险绳单独受力计算,计算模型同主绳计算一样,只是模型中主绳的支座位置换成保险绳的支座位置,软件正增加该项内容,下个版本就会有该计算

2014-07-14 09:15:09 回复