塔吊基础预应力桩抗拔问题

8888 - 2014-07-05 22:27:27 6109 2

根据图纸要求,在设计塔吊基础的时候我们采用预应力桩做塔吊基础,因为公司要求,预应力管内部钢筋也要进行抗拔设计计算,在软件没有涉及到这个内容。求高手计算,图上已经有信息了。谢谢

评论列表

西风瘦马 1楼

没有抗拔力自然无需验算抗拔配筋。将倾覆力矩改大些,再对比一下计算书,就明白了。

2014-07-10 19:36:03 回复
西风瘦马 2楼

选择“矩形板式桩基础”,修改参数如下图。桩只有在出现拔力时方才需验算桩筋的抗拔。抗拔要求除配筋截面积之外,尚要求全桩长配筋,一般多出现在灌注桩中的要求。

2014-07-08 09:02:50 回复
  • 8888
    2014-07-08 20:13:42
    您的意思是这个图上的配筋完全达不到抗拔的要求吗?我也是选择你选的预制桩,公司里要求要验算图纸上的配筋抗拔,您的意思是全部需要去验算是吗?

发表回复