根据图纸要求,在设计塔吊基础的时候我们采用预应力桩做塔吊基础,因为公司要求,预应力管内部钢筋也要进行抗拔设计计算,在软件没有涉及到这个内容。求高手计算,图上已经有信息了。谢谢
没有抗拔力自然无需验算抗拔配筋。将倾覆力矩改大些,再对比一下计算书,就明白了。
选择“矩形板式桩基础”,修改参数如下图。桩只有在出现拔力时方才需验算桩筋的抗拔。抗拔要求除配筋截面积之外,尚要求全桩长配筋,一般多出现在灌注桩中的要求。