梁300,墙240,抹灰时候遇到问题了,怎么处理?

豆豆177 - 2014-05-22 14:04:43 4412 9

今天去一工地上,梁300,墙240,抹灰时候遇到问题了,一边突出30 这抹灰直接摸上去也太厚了吧,凸起都不利于抹灰,就算挂好钢丝网直接摸上去也不太好,工人说抹这么厚就不用赚钱了。。。
怎么处理才好呢?搓掉梁边?这也不太好。。。

评论列表

男人累 1楼

梁起30mm角,墙归墙粉,梁归梁粉,梁角突出30MM

2014-05-30 13:17:13 回复
青海人 2楼

墙体居中时,梁两侧留角

2014-05-27 14:42:18 回复
守望者 3楼

按图纸设计,结合墙梁的尺寸位置,该留角就留啊!

2014-05-24 11:08:58 回复
司徒 4楼

梁底一定要留30的平角

2014-05-23 19:48:45 回复
SWB918 5楼

留角,抹灰厚度是有规定的。

2014-05-23 09:01:15 回复
中国人 6楼

300梁与240墙不能以一个面进行抹灰的,梁底一定要留30的平角

2014-05-23 04:11:33 回复
云中飞鹤 7楼

这个一般设计都会一边和梁齐的,另一边按正常抹阴角即可,如果是取中砌筑时,两侧抹阴角

2014-05-22 18:01:02 回复
布衣之士 8楼

现在要么抹平,要么留个小角,可以在模板施工时考虑将梁的位置往一边便宜30mm

2014-05-22 14:30:14 回复
EVAN 9楼

梁侧面也要抹灰的嘛,折一个转角不接行啦,只是抹灰施工时要考技术一点,对有经验的抹灰工来讲没问题的。

2014-05-22 14:24:30 回复