为什么墙面模板挠度不满足要求

自由 - 2014-04-26 17:20:54 5566 4

墙高4.3,小梁320,主梁400,长6米,为什么挠度验算通不过呀,15厚板,模量6000,抗弯15,跪求答案呀
问题补充:
麻烦哪位给我算一下呀

评论列表

云中飞鹤 1楼

普通木模板选择的是非组合钢模板

2014-04-28 15:41:01 回复
云中飞鹤 2楼

你这个是小梁间距的问题(都提示你小梁间距过大了,为什么不试着减小?),请按下图数值计算:主梁3.0双钢管

2014-04-27 10:57:11 回复
  • 自由
    2014-04-27 21:20:23
    普通木模板选择的是哪种计算的呀?是非组合钢模板还是支撑不等间距呢
云中飞鹤 3楼

这个是你主梁的靠边悬挑部分过大造成的,请你调整主梁的间距

2014-04-27 10:29:33 回复
Ivan 4楼

你这个计算通不过应该是面板挠度验算达不到要求把,你看下你墙模板支撑里面,最低的那道支撑离地距离、最高的那道支撑离顶的距离在软件中均考虑为悬挑结构,所以这部分悬挑结构不能太大。

2014-04-26 21:55:39 回复