墙高4.3,小梁320,主梁400,长6米,为什么挠度验算通不过呀,15厚板,模量6000,抗弯15,跪求答案呀问题补充:麻烦哪位给我算一下呀
普通木模板选择的是非组合钢模板
你这个是小梁间距的问题(都提示你小梁间距过大了,为什么不试着减小?),请按下图数值计算:主梁3.0双钢管
这个是你主梁的靠边悬挑部分过大造成的,请你调整主梁的间距
你这个计算通不过应该是面板挠度验算达不到要求把,你看下你墙模板支撑里面,最低的那道支撑离地距离、最高的那道支撑离顶的距离在软件中均考虑为悬挑结构,所以这部分悬挑结构不能太大。