6m的过梁施工的做法

99步走 - 2014-04-21 14:51:00 5284 8

承建的商场框架结构,一层基本上都是比较大的窗洞,都是6米的洞口,洞顶距框架梁还有600,请问这个6米的砌体砌筑好,洞两边的构造柱做好之后,洞口过梁该怎么施工?图集中没有跨度这么大的过梁能够选用?

评论列表

云中飞鹤 1楼

这个问题严格意义上说你来错地方了---------这是需要设计部门出具节点施工详图的部位,要计算后加梁的,请你抓紧联系设计补充节点

2014-04-22 08:17:32 回复
中国人 2楼

在施工框架梁时就得考虑,可以先在框架梁底预埋钢筋,二次浇筑。

2014-04-22 06:48:04 回复
美美 3楼

这样的梁由设计出

2014-04-21 15:02:51 回复
冒牌货 4楼

最好由商场的主体结构设计单位出具设计。

2014-04-21 15:02:51 回复
飞飞 5楼

洞口宽度大于5.4米,这个要设计来确定;《新06G309钢筋混凝土结构抗震构造》第67页

2014-04-21 14:59:30 回复
逗逗131 6楼

承建的商场框架结构,一层基本上都是比较大的窗洞,都是6米的洞口,洞顶距框架梁还有600,请问这个6米的砌体砌筑好,洞两边的构造柱做好之后,洞口过梁该怎么施工?图集中没有跨度这么大的过梁能够选用?答:1.如果主体还没有施工,可以把过梁和框架梁一起浇筑,就是过梁按一般的过梁配筋,然后与框架梁之间可以做成素混凝土。2.如果主体已经施工完毕,那就必须要会同甲方、监理方与设计单位去反映,让设计单位出结构图。

2014-04-21 14:58:11 回复
萌猛 7楼

在框架梁上植筋浇筑混凝土圈梁按非框架梁设计应该可以了

2014-04-21 14:57:57 回复
豆豆666 8楼

套用现浇单梁连梁

2014-04-21 14:57:53 回复

发表回复