2、风荷载验算
1) 模板支架风荷载标准值计算
la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166
因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417
通过插入法求η,得η=0.95
μzω0d2=1.77×0.5×0.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5
通过插入法求μs1,得μs1=1.198
因此μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868
μs=φwμstw=0.166×3.868=0.642
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2
2) 整体侧向力标准值计算
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m2
0.166×3.868=0.642
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2
2) 整体侧向力标准值计算
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m2
1、查《规程》表4.2.7得φw=0.166?表中最小纵距为1.2m,这个φw=0.166如何计算出来的
2、通过插入法求η,得η=0.95?这个η是如何计算出来的,相关规范是哪个?
3、μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868?这个公式又是哪里来的