多层构架梁在计算时,立杆受力如何考虑

0 - 2012-10-12 08:51:26 3944 1

多层构架梁在计算时,立杆受力是以最高层计算还是分层叠加?立杆传力的方式这样最合理?
问题补充:
例:底层楼面标高200米,有4层构架,每层梁支模高度4米,最高梁支模高度16米(叠加)。立杆传力的方式这样最合理

评论列表

品茗软件温州办事处 1楼

您好,品茗软件计算高支模式按照每层模板支架搭设高度进行计算的,选取最大搭设高度的那层进行计算,立杆如果放在楼板上就需要对验算模板支架对楼盖的影响。

2012-10-12 09:21:38 回复

发表回复