关于箱梁模板计算中“恒载控制效应组合”取值系数的问题:如下恒载控制效应组合: q2=1.35b(G1kh0+G2k+G4k)+1.4×0.7b(Q1k+ Q2k)计算式中0.7的系数是如何选用的?我在《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中,只查到1.35和1.4的取值规定,没有发现0.7数值的相关规定。
您好:在JGJ162-2008第18页,第六行对于该值规定为0.7。麻烦您再查阅下。